Objavljeno: Tuesday, Dec 11, 2007 7:23 Naslov sporočila: priklop sinhronega generatorja el. na omrežje
LP
Zanima me ,kaj bi se zgodilo če bi priklopil Sinhroni generator 40 KW na omrežje.
Generator nima krtačk in ima regulator ki meri napetost in ne toka (kot nekateri traktorski ki imajo kar transformator)in ker bi napetost bila 230 V bi v regulator v rotor dajal zelo malo toka.
Hvala
Pridružen/-a: Fri May 2005 9:03 Prispevkov: 222 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Wednesday, Dec 12, 2007 14:41 Naslov sporočila:
Ne zastopim dobro vprašanja - ali bi rad generator priklopil na omrežje, da bi prodajal elektriko, ali bi ga rad uporabil kot motor?
Kakorkoli, brez sinhronizacije ne bo šlo in če se igraš z 40kW mrcino in omrežjem, bo počilo da je joj. Skratka, napiši kaj želiš z njim početi, vendar tega ne počni, dokler ne rešiš problema sinhronizacije.
Pridružen/-a: Tue Jun 2004 15:22 Prispevkov: 147 Kraj: Topolšica
Objavljeno: Wednesday, Dec 12, 2007 15:20 Naslov sporočila:
LP
Če bi bil rotor polno namagneten bi se generator obnašal popolnoma enako kot sinhroni trifazni motor , vem tud,i da če ima motor odstranjen rotor in ga takega priklopiš na elektriko teče zelo velik tok zanima pa me ali bi lahko z magnetenjem rotorja (z vzbujevalno napetostjo) , reguliral moč motorja in posledično obrate pod obremenitvijo ,ali pa bi se rotor namagnetil sam in bi se potem obnašal kot asinhroni motor?
hvala
P.S. saj bi preizkusil, vendar se bojim ,da bo lokalni trafo crknil? hehe
Borut
Pridružen/-a: Fri May 2005 9:03 Prispevkov: 222 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Thursday, Dec 13, 2007 0:11 Naslov sporočila:
Pri sinhronem motorju/generatorju obratov ne moreš regulirat. Z vzbujanjem mu spreminjaš jalovo komponento, z pogonom pa delovno. Obrati pa so sinhroni in pika, spreminja se le slip, to je neke vrste zasuk za "nulo", vendar to pomeni samo zaostanek ali prehitevanje rotorja trenutno (recimo v enem obratu), ne pa zaostajanje oz. prehitevanje gledano v vrtljajih.
Pridružen/-a: Fri May 2005 9:03 Prispevkov: 222 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Friday, Dec 14, 2007 9:59 Naslov sporočila:
Lahko je izveden mehek zagon, tudi s kratkostično kletko npr kot pri asinhronskem motorju. vendar je treba v vsakem primeru vedeti, kaj počneš, ker je moč prevelika za direkten vklop.
Da se pa marsikaj narediti z zverino. Če ustrezajo napetosti, bi bil hudo močan agregat.
Objavljeno: Sunday, Dec 16, 2007 12:55 Naslov sporočila:
Če boš tak motor (generator) zaustavljen priklopil na mrežo, boš naredil kratek stik.
Najprej ga moraš zavrteti na točne obrate (recimo s turbino), pravilno vzbuditi in v točnem trenutku (sinhronizmu) vklopiti na omrežje. Če ta točni trenutek zgrešiš, si lahko naredil še hujši kratek stik, odvisno za koliko si zgrešil.
To je na kratko. Če bi hotel opisati natančneje, bi napisal cel roman
Objavljeno: Wednesday, Dec 26, 2007 0:18 Naslov sporočila:
Pirpy, pozdravljen.
Si prepričan, da imaš res sinhronski generator? Od asinhronskega stroja z drsnimi obroči ga ločiš ravno po številu le teh. Asinhronski stroj ima tri drsne obroče s po tremi ščetkami, ker ja navitje na rotorju trifazno porazdeljeno po utorih. Za razliko ima sinhronski stroj samo dva drsna obroča za enosmerni vzbujalni tok.
Priklop sinhronskega generatorja omenjene moči ima lahko res hude posledice za varovalke s katerimi je zaščiten tvoj trifazni dovod. Sinhronski stroj lahko priključiš na omrežje šele ko so izpolnjeni tako imenovani sinhronizacijski pogoji. Razen zagona sinhronskih motorjev manjših moči z vgrajeno kratkostično zagonsko kletko v rotorju katere lahko zaženemo direktno.
Za izpolnitev sinhronizacijskih pogojev so potrbni sinhronizacijski instrumenti, predvsem sinhronoskop, ki zagotovi sofaznost omrežne in generatorjeve napetosti v trenutku vklopa. Z malo domišljije jih je možno izpolniti tudi z navadnim dvokanalnim osciloskopom.
Omenjeni mehki zagon v tvoji firmi je verjetno zagon trifaznega asinhronca z rotorskim zaganjačem.
Pridružen/-a: Tue Jun 2004 15:22 Prispevkov: 147 Kraj: Topolšica
Objavljeno: Wednesday, Dec 26, 2007 16:22 Naslov sporočila:
Pozdravljen Tuljava
Moj generator nima krtačk ,namesto njih ima dodatno statorsko navitje v katerega regulator spušča 0-220 V enosmerno ,na rotorju pa je spet majhno 3 fazno navitje usmerjeno z 6 diodami iz katerih gre vzbujevalna napetost v rotor Generatorja(aternatorja) .Na tablici piše sinhroni tako da mislim da je sinhroni alternator ,in kot je razvidno iz diod na rotorju ,se rotor napaja z enosmerno napetostjo se pravi kot bi imel 2 krtačke ,plus in minus.
Na omrežje pa bi ga priklopil (potem ko ugotovim razpored faz) tako da bi nulo povezal direktno, med fazami omrežja in generatorja pa bi dal lučke z predupori da bi izdržale najmanj 800 V in potem bi počasi dvigoval obrate na generatorju in lučke bi utripale čedalje počasneje ,ko bi bili obrati skoraj točni in bi lučke ugasnile bi zaklopil še glavni kontaktor.
Seveda bi to bilo najbolje naredit elektronsko ampak ze preizkus bi šlo tudi na roke.
To mi je nekako jasno ne vem pa kaj se zgodi če takemu motor- generatorju sinhroniziranemu v omrežje odvzameš vzbujevalno napetost .??
Generator je Namreč nastavljen na 220 V v omrežju pa imamo 240(pri nas v Topolšici)tako da bi po vklopu v omrežje na regulator prišla previsoka napetost in bi ugasnil vzbujanje rotorja.
Ali bi izgubil sinhronizacijo in kaj bi se potem zgodilo?